返回列表
您當前的位置:主頁 > 技術優勢 > 資料文檔 >
七氟丙烷氣體滅火系統鋼瓶最多能充裝多少?
發表于:2017-06-21 10:06:54 分享至:

經常有客戶咨詢,七氟丙烷氣體滅火系統鋼瓶能充裝多少藥劑,本文就根據相關規范,給出相應的數據。

先給出結論:

柜式七氟丙烷的最大充裝量為鋼瓶容積*1.12kg;

4.2MPa有管網七氟丙烷的鋼瓶最大充裝量為鋼瓶容積*0.95kg;

5.6MPa有管網七氟丙烷的鋼瓶最大充裝量為鋼瓶容積*1.08kg。

以上數據為鋼瓶的最大充裝量,實際工程中鋼瓶充裝多少,是根據防護區的功能和體積計算出來的。特別是管網七氟丙烷氣體滅火系統,需要考慮多個防護區的均衡、輸送距離等,實際充裝量會比最大充裝量低。

 


 

依據如下:

《氣體滅火系統設計規范》 GB50370-2005條文:

3.3.9七氟丙烷滅火系統應采用氮氣增壓輸送。氮氣的含水量不應大于0.006%。

儲存容器的增壓壓力宜分為三級,并應符合下列規定:

1一級 2.5+0.1MPa(表壓);

2二級 4.2+0.1MPa(表壓);

3三級 5.6+0.1MPa(表壓)。

3.3.10七氟丙烷單位容積的充裝量應符合下列規定:

1一級增壓儲存容器,不應大于1120kg/m³;

2二級增壓焊接結構儲存容器,不應大于950kg/m³;

3二級增壓無縫結構儲存容器,不應大于1120kg/m³;

4三級增壓儲存容器,不應大于1080kg/m³。

柜式七氟丙烷滅火裝置采用的鋼瓶一般為2.5MPa,為一級增壓儲存容器,一般為焊接鋼瓶,其充裝量不應大于1120kg/m³。

柜式七氟丙烷

 

4.2MPa管網七氟丙烷滅火采用的鋼瓶為4.2MPa,為二級增壓,有焊接鋼瓶和無縫鋼瓶兩種。焊接鋼瓶的充裝量不應大于950kg/m³;無縫鋼瓶的充裝量不應大于1120kg/m³。

有官網七氟丙烷

 

5.6MPa管網七氟丙烷滅火系統采用的鋼瓶為5.6MPa,為三級增壓,為無縫鋼瓶,其充裝量不應大于1080kg/m³。

有官網七氟丙烷

 

《柜式氣體滅火裝置》GB16670-2006,是柜式七氟丙烷滅火系統生產應遵循的規范。

其中柜式七氟丙烷滅火裝置鋼瓶的最大充裝量為1150kg/m³。

5.2主要參數

     《氣體滅火系統及部件》GB25972-2010是管網七氟丙烷滅火系統生產應遵循的規范,其對鋼瓶充裝量的規定如下表所示。

a)內貯壓式七氟丙烷滅火系統最大充裝密度:

——2.5MPa貯存壓力時為1120kg/m3;

——4.2MPa貯存壓力時(焊接結構貯存容器)為950kg/m3;

——4.2MPa貯存壓力時(無縫結構貯存容器)為1120kg/m3;

——5.6MPa貯存壓力時為1080kg/m3。

《懸掛式氣體滅火裝置》GA13-2006 是懸掛式七氟丙烷滅火裝置生產應遵循的規范,其對鋼瓶充裝量的規定如下表所示:

 

根據規范規定,懸掛式七氟丙烷滅火裝置鋼瓶的充裝量最大值為1150kg/m³。

總結如下:

產品型式

增壓壓力

鋼瓶型式

充裝量(kg/m³)

規范

最大充裝量

規范

最大充裝量

管網七氟丙烷

4.2MPa

焊接

《氣體滅火系統設計規范》 GB50370-2005

950

《氣體滅火系統及部件》GB25972-2010

950

4.2MPa

無縫

1120

1120

5.6MPa

無縫

1080

1080

柜式七氟丙烷

 

焊接

1120

《柜式氣體滅火裝置》GB16670-2006

1150

懸掛式七氟丙烷

1.6MPa

焊接

1120

《懸掛式氣體滅火裝置》GA13-2006

1150

2.5MPa

焊接

1120

1150

 

從上表可以看出,預制(柜式、懸掛式)七氟丙烷滅火裝置的設計規范與產品規范對最大充裝量的規定不一致。到底應該選用哪個值呢?個人認為,設計規范是氣體滅火系統設計應用時采用的規范,所以在確定鋼瓶的最大充裝量時應采用設計規范。