返回列表
您當前的位置:主頁 > 技術優勢 > 資料文檔 >
怎樣進行氣體滅火系統模擬啟動試驗
發表于:2017-06-15 10:58:25 分享至:

氣體滅火系統項目需要實施模擬啟動試驗,以此驗證氣體滅火系統的可靠性能。模擬啟動試驗應在氣體設備、報警設備、氣體滅火設備安裝調試結束后方可進行。

一、試驗依據:

《氣體滅火系統施工及驗收規范》 GB50263-2007

二、試驗內容

1、手動啟動實驗

2、自動啟動試驗

三、試驗前準備

氣體報警系統、氣體滅火系統以安裝調試完畢、試驗工具(秒表、聲級計、萬用表、點型感煙探測器試驗器、點型感溫探測器試驗器等)已具備。

應由專業人員檢查各線路是否連接完好。

由專業人員指導,將氣體滅火系統啟動電磁閥應取下,進行模擬試驗。

四、試驗方法

3.1手動模擬啟動試驗可按下述方法進行:

按下手動啟動按鈕,觀察相關動作信號及聯動設備動作是否正常(如發出聲、光報警,啟動輸出端的負載響應,關閉通風空調、防火閥等)。

人工使壓力信號反饋裝置動作,觀察相關防護區門外的氣體噴放指示燈是否正常。

3.2自動模擬啟動試驗可按下述方法進行:

將滅火控制器的啟動輸出端與滅火系統相應防護區驅動裝置連接。驅動裝置應與閥門的動作機構脫離。也可以用1個啟動電壓、電流與驅動裝置的啟動電壓、電流相同的負載代替。

人工模擬火警使防護區內任意一個火災探測器動作,觀察單一火警信號輸出后,相關報警設備動作是否正常(如警鈴、蜂鳴器發出報警聲等)。

人工模擬火警使該防護區內另一個火災探測器動作,觀察復合火警信號輸出后,相關動作信號及聯動設備動作是否正常(如發出聲、光報警,啟動輸出端的負載,關閉通風空調、防火閥等)。

五、試驗結果判斷

模擬啟動試驗結果應符合下列規定:

延遲時間與設定時間相符,響應時間滿足要求;

有關聲、光報警信號正確;

聯動設備動作正確;

驅動裝置動作可靠。

 

六、試驗注意事項

1 該項試驗需要嚴格按照專業人員的指導進行,以免損壞設備或導致人員受傷。

2 試驗前應將電磁閥從瓶組上取下,以免誤動作啟動氣體滅火系統。

3 試驗完畢后應復原并檢查系統。

注:本文為氣體滅火設計(公眾號:qitimiehuosheji)原創,轉載請注明處出。