返回列表
您當前的位置:主頁 > 技術優勢 > 資料文檔 >
怎樣快速估算七氟丙烷滅火系統防護區的藥劑用量和泄壓面積
發表于:2017-06-15 11:04:24 分享至:

滅火劑用量估算:

跟紙張有關的防護區,每立方米七氟丙烷用量為0.86kg;

跟強電有關的防護區,每立方米七氟丙烷用量為0.75kg

跟弱電有關的防護區,每立方米七氟丙烷用量為0.66kg

 

泄壓面積估算:

防護區泄壓口面積 =0.00054*防護區藥劑用量。

 

如一個100立方米的計算機房,七氟丙烷藥劑用量 = 100*0.66 = 66kg

泄壓面積  = 0.000355*100 = 0.0355 ≈ 0.04平方米

 泄壓面積 = 0.00054 * 66   =  0.0356 ≈ 0.04平方米

 

以上值僅供參考,方便臨時估算。實際用量應嚴格按照氣體滅火系統設計規范計算。

 

數據怎么來的?有時間可以往下看。

 

根據《氣體滅火系統設計規范》GB50370-2005

 

圖書、檔案、票據和文物資料庫等防護區,滅火設計濃度宜采用10%。

油浸變壓器室、帶油開關的配電室和自備發電機房等防護區,滅火設計濃度宜采用9%。

通訊機房和電子計算機房等防護區,滅火設計濃度宜采用8%。

 

《氣體滅火系統設計規范》GB50370-2005

 

存放圖書、檔案等跟紙張、磁帶、光盤等有關的防護區,以100立方米的防護區,海拔系數為0,鋼瓶剩余量為3公斤計算,則100立方米需要85公斤的藥劑。折算后,每立方米需要0.85公斤七氟丙烷。

 

發電機房、配電室、UPS間等防護區以100立方米的防護區,海拔系數為0,鋼瓶剩余量為3公斤計算,則100立方米需要76公斤的藥劑。折算后,每立方米需要0.76公斤七氟丙烷。

 

計算機房、微機房等防護區的以100立方米的防護區,海拔系數為0,鋼瓶剩余量為2公斤計算,則100立方米需要66公斤的藥劑。折算后,每立方米需要0.66公斤七氟丙烷。

 

根據《氣體滅火系統設計規范》 GB50370-2005

3.3.13 防護區的泄壓口面積,宜按下式計算:

3.3.13 防護區的泄壓口面積,宜按下式計算:

式中 Fx——泄壓口面積(m2);

     Qx——滅火劑在防護區的平均噴放速率(kg/s);

    Pf——圍護結構承受內壓的允許壓強(Pa)。

 

根據規范3.2.6 防護區圍護結構承受內壓的允許壓強,不宜低于1200Pa

P取值一般為1200。

 

防護區的平均噴放速率Qx設計用量 / 噴射時間

設計用量根據防護區的用途和體積計算確定(用途不同,設計濃度不同,設計用量不同。

噴放時間按規范條文3.3.7確定。

3.3.7在通訊機房和電子計算機房等防護區,設計噴放時間不應大于8s;在其它防護區,設計噴放時間不應大于10s。

 

防護區的平均噴放速率Qx設計用量(KG / 噴射時間(s

噴放時間810秒,按最小的8秒取值。

 

則泄壓口的計算公式如下:

泄壓口的計算公式

注:本文為氣體滅火設計(公眾號:qitimiehuosheji)原創,轉載請注明處出。

成版人短视频app污-成版人app污下载-直播成版人黄app破解版